多年总结之经验,分享如下:配电系统常见故障及原因

一、
线路接地、短路故障

原因:1)电力线路或电气设备遭受雷击。1)绝缘老化,耐压强度降低。2)电力系统中出现各种过电压造成的绝缘损坏。3)机械破坏,例如倒杆等。4)人为破坏,例如带地线强送电、带负荷拉合隔离开关等。

二、
人为故障

1、误操作 原因:粗心马虎、对设备状况不熟悉、人员未培训、操作设备未按“五防”的要求制造安装、设备管理差、规章制度不健全。2、误调度 原因:粗心马虎、对配网网络不熟悉、规章制度不健全。

三、
导线故障

1、
导线混连短路故障

原因:1)
导线的弧垂过大或水平排列的导线间弧垂不等。
2)
在同一档距内使用不同种类的导线。

3)
受到外力、外物的影响如车辆碰撞电杆、乱丢建筑垃圾等导体到导线上、以及电视天线、树木、吊车碰触导线等。
4)
导线上的结冰溶化脱落或导线受风吹跳动。
2、
导线拉断故障
原因:1)
导线拉力太大(即弧垂太小)。
2)施工中导线被损伤或导线制造不良,如背花、断股、严重腐蚀等。3)
导线上结冰后被拉断。
4)导线年久失修。3、
导线接头故障
1)
施工方法不正确。
2)
不同金属的导线连接时没有采取过渡措施。
4、导线震动造成断股、断线故障

四、
倒杆、断杆故障

原因:1)
电杆埋置深度不够。
2)电杆埋置在松软土地或水里未采取加强措施。3)在雨季对部分电杆未采取防汛措施。4)
冬季施工的线路解冻后基坑下沉后未采取措施的。

五、
变压器故障
1、
内部故障
1)相间短路2)匝间短路3)接地短路2、
外部故障
1)外部绝缘套管及引出线上相间短路。2)外部绝缘套管及引出线上接地短路

六、
绝缘子故障
原因:1)制造厂制造的质量不良。2)
施工不当使绝缘子受损,在运行中损坏。
3)雷电过电压使绝缘子闪络烧坏。4)污秽引起的绝缘子闪络烧坏。5)外力使绝缘子损坏。6)
绝缘子老化导致绝缘被击穿。

七、
跌落式保险器故障
1、烧坏保险管故障原因:1)
熔丝太粗、熔管过细、安装不正、安装角度不合适、杂物阻塞、转轴粗糙等,在熔丝熔断后不能迅速自动跌落。
2)
故障容量超过了保险器所能遮断的容量。
3、
险管误跌落故障
1)
保险器长度与保险器固定接触部分尺寸不合适。
2)
保险器上部鸭嘴的弹簧压力过小。
3)
鸭嘴内直角突起被烧坏或磨损,不能挡住熔管。
4、保险器熔丝误断

1)
熔丝选的过小。
2)熔丝与下一级熔丝容量配合不当。