[已解决] 五点五千瓦的电动机需要多少平方的铜芯电缆

 火   [复制链接]
发表于 2010-6-8 09:23:14 |Error| 显示全部楼层
5.5千瓦 简略计算 电流=5.5*2=11A
大概11个安培
2.5的铜线可以载4*5=20A左右的电流,所以足够用了。
但是考虑距离过长,国产电缆不够标准,更加安全的角度考虑,4平方会更安全可靠

计算公式简单的来说电流=功率*2
导线的话10平方以下的话*5
铜线升一级再*5
还可以参考你的元器件说明,现在的说明书一般都有电缆要求的列表可以参考
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-6-20 21:32:03 |Error| 显示全部楼层
用3×6+1×2.5平方的铜芯线,S=PL×1000/C×电压降的平方
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-6-21 13:39:54 |Error| 显示全部楼层
我也赞成用4的
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-6-29 16:18:07 |Error| 显示全部楼层
学习了,增长见识!
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-6-29 16:56:39 |Error| 显示全部楼层
2.5的三芯铜电缆电压降大概为12V/A.km(力率0.8)与 5.7V/A.km(力率0.35)
5.5kW的电机启动电流算70A,启动压降为70*5.7*0.1=39.9V,电机额定电流算11A,运行时压降为11*12*0.1=13.2V
没有问题。放心用吧
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-6-29 17:05:51 |Error| 显示全部楼层
因电机功率小,电缆的发热条件完全不用考虑,考虑压降就可以了

2.5平方的三芯铜电缆压降力率0.8时为12V/A*km(运行),力率0.35时为5.7V/A*km(启动)。
5.5kW的电动机启动时压降为70*5.7*0.1=50V,运行时压降为11*12*0.1=13.2V
完全满足要求,可以放心使用。
如果你的电机负载比较重,可以做星三角启动
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-7-4 20:55:23 |Error| 显示全部楼层
建议用3x4+1x2.5平方的四芯电缆。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-7-5 14:17:15 |Error| 显示全部楼层
如果距离不长的话,采用3x4+1x2.5平方的四芯电缆就可以了,平方如果距离过长的话,可以考虑采用3x6+1x4平方的四芯电缆就可以了。
2.5会发热,距离远应该采用4平方.
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-7-14 15:02:52 |Error| 显示全部楼层
2.5平方足夠了
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-7-27 22:13:10 |Error| 显示全部楼层
回复 1# 启动液


    一般要用两点五平方以上的电线
回复 顶 踩

使用道具 举报