我最近给印度的一个工程设计了一台卸料小车,动力线我采用了安全滑线,可信号有20多个不知该用什么办法进程控室(印度人不同意用拖线),我想用安全滑线或无限通讯不知是否可行,但对这方面不太懂,希望高人指导一下。
发表于 2007-1-6 12:15:47 |Error| 显示全部楼层
采用PLC控制,我们出口到印尼的与你一样
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2007-5-26 13:53:21 |Error| 显示全部楼层
有没有想过用电缆卷筒?
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2007-5-26 18:18:44 |Error| 显示全部楼层
我们厂是96年投产的660MW机组,燃料系统也是进口设备,卸料小车的动力电缆和控制电缆都是电缆转盘,转盘上装有限位进行电缆松紧保护,很好用。