[求助] 厂家设计风机是否根据1个大气压,20摄氏度的大气状态来设计的?

[复制链接]
发表于 2009-4-7 10:52:48 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
厂家设计风机是否根据1个大气压,20摄氏度的大气状态来设计的?7 T  w0 E& L+ R. f/ Y4 y7 B
如果是这样,如何确定能满足实际状态的使用?) t: e! [  x# g- @
设备上风机进气气温的变化都有很大,如何保证风机能满足要求?
发表于 2009-4-8 23:34:28 |Error| 显示全部楼层
风机技术参数表是按照1个大气压,20摄氏度的标况测定来的。实际使用中要根据工况的烟气温度、大气压进行换算。
; N; O7 l! P" u" V0 C( I% m还要注意,有些风机的参数表不是20摄氏度的参数,如锅炉引风机的参数表是工作在200摄氏度的数值。一般风机说明书参数表前面都有表明,选用时要注意。
$ h6 a; s+ c+ h设备上风机进气温度变化大,一般要按照高温度的烟气量考虑,防止系统风量不够。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-4-17 17:17:20 |Error| 显示全部楼层
楼主说的没错,不过都要转化为标准状态下,来选择风机