发表于 2016-1-20 16:33:29 |Error| 显示全部楼层
支腿273*10的无缝管绝对够用
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2016-1-22 08:42:02 |Error| 显示全部楼层
20m跨度说实话你用75*8角钢做衍架我是感觉强度不够,虽然可以用
但是安全系数是达不到的,建议用10#槽钢,仅供参考
回复 顶 踩

使用道具 举报

风影无踪707 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2016-1-23 08:11:45 |Error| 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2016-2-7 14:29:11 |Error| 显示全部楼层
支柱应该支持在节点上啊,尤其上部变水平段节点,应该考虑设置双排柱。桁架与柱子连接要铰接。
目测爬坡段柱子之间桁架长度比水平段柱子之间桁架长度要长,不合理。