找回密码
 注册会员
楼主: lddflddf

[求助] 储气罐吧上面的安全阀(减压阀?)直接去掉焊死了

 火.. [复制链接]
发表于 2011-8-17 17:31:19 |Error| 显示全部楼层
呵呵 强悍啊
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2012-2-1 09:27:46 |Error| 显示全部楼层
储气罐上面的安全阀不但不能直接去掉焊死了而且要定期检验,确定它的密封压力的.
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2012-2-20 21:08:08 |Error| 显示全部楼层
呵呵,无知者无畏!!
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2012-3-8 21:34:30 |Error| 显示全部楼层
你胆子够大的,没有安全阀爆炸怎么办呀,钱太多还是想吃官司呀!  特种设备不要自己改动,找专业单位修理或更改签订责任书,出了事故不会毡包。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2012-3-8 21:42:32 |Error| 显示全部楼层
楼主牛人。不出事还行,出事就坐牢的
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2012-3-9 23:13:26 |Error| 显示全部楼层
操作前一定要放掉储气罐中的气体,然后去掉减压阀,最好在焊接个管子重新装一个新减压阀,这样做比较安全些。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2012-3-10 13:03:10 |Error| 显示全部楼层
你这种做法也太胆大了吧, 安全阀都不要,看来你真
是不要安全了
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2012-3-15 16:16:03 |Error| 显示全部楼层
你不是安全责任人,你又没有签字,就没有你的事
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2012-3-20 15:26:06 |Error| 显示全部楼层
那就等着爆炸吧
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2012-12-23 17:48:55 |Error| 显示全部楼层
既然设置了安全阀,肯定是标准规定了,不能去掉的。即使换安全阀都要注意的。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2012-12-27 09:05:52 |Error| 显示全部楼层
不可以,如果误操作压力大,就可能爆炸。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2012-12-30 09:45:04 |Error| 显示全部楼层
上班挣一点钱不容易,别干这种傻事,会承担法律责任的。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2013-2-2 15:48:45 |Error| 显示全部楼层
人才!真神人也
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2019-11-29 12:23:10 |Error| 显示全部楼层
这么干是不是脑子有水
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2019-12-15 15:10:11 |Error| 显示全部楼层

呵呵,无知者无畏!!这种做法也太胆大了吧
回复 顶 踩