[求助] 高压电机出现打火放炮,如何处理?

 火 [复制链接]
发表于 2010-8-23 17:10:26 |Error| 显示全部楼层
高压电机放炮多为绝缘降低,检查碳刷是否摩擦过快,碳粉沉积过多?取掉转子下端网板使通风良好,开盖更换碳刷,如刷架环有放炮造成的黑记可用纱布去除,或用酒精搽洗,如洗不掉更换刷架。滑环不可用纱布磨搽,会去掉表面绝缘层。必要时在转子涂一层环氧树脂,起到绝缘作用,以上工作完成后用高压摇表测绝缘,数据合格可开启电机。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-9-6 14:49:36 |Error| 显示全部楼层
是不是哪里的线圈有局部击穿了,产生放电现象
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-9-25 17:17:05 |Error| 显示全部楼层
我在一厂里见过因为碳粉的原因放炮,清理碳粉以及杂质即可
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-9-25 21:00:16 |Error| 显示全部楼层
   高压电机打火放炮,作为现场的你怎么做:首先要确认放炮位置,电机引出线放炮自己处理;绕组放炮送修,就这样,很简单。
   
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2012-8-5 16:37:32 |Error| 显示全部楼层
电机烧了吧,赶紧联系人维修吧。