请教各位高手,继电接触器控制法的优缺点有哪些啊?
急用啊!!!谢谢
发表于 2008-6-30 06:18:11 |Error| 显示全部楼层
采用该结构的接触器有以下优点

1、良好的节电性能。永磁操动机构仅在分断和合闸的瞬间(毫秒级)通以直流脉冲电流,吸合稳态时只消耗信号电流和储能电容的漏电,分闸状态时不耗电,所以耗电极微。处于吸合稳态时耗电约为1.3W,并且与接触器容量无关,节电性能良好。

2、在稳态下,操作机构靠永磁铁的磁性保持,所以,没有交流噪声。

3、由于稳态时励磁线圈不通电,所以,线圈不发热。操作部分完全可以密闭运行。并且必须密闭运行。

    4、运动速度高。励磁时,动磁路和电磁铁处于吸合状态,空气间隙最小,磁阻最小,电磁铁和永磁铁的作用力最大,运动速度最快,用于接触器时,可有效的提高接触器的刚分速度,为接触器在一定范围内代替断路器提供了技术上的可能。

    5、体积小重量轻,比原来的电磁操作机构的重量有较大的减少。

    6、成本低。整个机械结构不再使用价格昂贵的硅钢片,而代之以普通低剩磁高导磁材料,例如电工铁或低碳钢(甚至铸铁件),所使用的漆包线也大量减少,所以有降低成本的可能。加上电子控制部分,在大容量时,仍有价格优势。
   7、无临界弹跳,可有效提高触头的寿命。老式接触器有两个临界电压。一是临界吸合电压,处于这一电压时,如果执行合闸动作,电磁铁的吸力和电磁铁的撞击力与复位簧和触头压力簧的弹力反复对抗,产生弹跳。二是临界欠压分断电压,处于这种电压时,反力簧、触头压力簧的弹力和电磁铁的吸持保持力互相作用,产生弹跳。这种弹跳,对接触器的触头造成严重烧蚀,直接缩短接触器的寿命。严重时,造成触头融焊,酿成事故。而永磁接触器的分合信号是由电子线路产生的一次性脉冲信号,所以没有上述弹跳,可以减缓触头烧蚀,延长接触器的实际使用寿命。

8、可以很容易的(改变接线方式)实现防晃电功能,且成本很低。

9、由于提高了分断速度,灭弧性能有了很大提高,大大提高了接触器的分断能力,许多情况下,只要设计合理,其分断速度可与断路器相差无几,甚至超过断路器,由于接触器的触头是双断点结构,相同速度下,其分断能力要强于单断点的断路器,因此,配合保护电路模块,可以代替或省略断路器。
10、结构简单,可以与现有传统接触器的壳架挂接。

评分

参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
dingdong + 5 鼓励讨论

查看全部评分

回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-6-30 06:30:19 |Error| 显示全部楼层

看看讲解 在总结一下吧

是个讲解的PPT演示文件,参考一下吧

继电接触器控制系统.rar

124.62 KB, 下载次数: 67

回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-6-30 11:19:52 |Error| 显示全部楼层
顶二楼,其实我也想知道,嘿嘿。。。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-7-18 15:28:35 |Error| 显示全部楼层
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-8-3 18:03:28 |Error| 显示全部楼层
楼上的那个压缩软件包很好啊,谢谢了
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-4-24 16:32:50 |Error| 显示全部楼层
3楼的这个资料很直观也实用,谢谢了!
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-4-24 18:09:16 |Error| 显示全部楼层
这问题我也要看下
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-6-22 15:59:12 |Error| 显示全部楼层
找一电气控制与可编程序控制器学下就知道了
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-11-5 12:06:37 |Error| 显示全部楼层
讲的简单一点就是继电接触控制的成本低一些,改变电路时困难一点,所用的时间多一些.而编程的正好相反.
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-11-6 21:04:21 |Error| 显示全部楼层
我想要一个磁性触发器,楼主有没有,我邮箱yunduan1@126.com
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-11-11 11:53:31 |Error| 显示全部楼层
继电接触控制的成本低,适合简单设备的电气控制。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-12-2 11:18:12 |Error| 显示全部楼层
3楼的压缩包是好东西  赞一个
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-12-2 18:26:16 |Error| 显示全部楼层
我认为继电接触控制的优点为:结构简单、价格便宜、容易操作、可远距离控制等,另外,它还有失压、欠压、过载、短路等保护。