- 积分
- 258
- 精华
- 阅读权限
- 50
- 注册时间
- 2007-8-21
- 最后登录
- 1970-1-1
|
楼主 |
发表于 2010-3-26 11:57:52
|Error|
显示全部楼层
本帖最后由 elineone 于 2010-3-26 11:59 编辑
不知楼上下载的各位将程序用在哪个领域或方面?
另:根据单位换算:1t/h蒸汽约为50万大卡/h(程序中按这个换算的),有文章介绍为60万大卡/h,不知哪一个可靠?
程序的可靠性验证
一、公式:(公式来源于相关文献)
Q=G÷[(t2-t1)×C×ρ] 式中:
t1 ——导热油入导热油炉温度,℃;
t2 ——导热油出导热油炉温度,℃;
C ——导热油平均比热,2.684k/kg•℃
ρ——导热油密度,0.85g/cm3;
Q ——导热油循环量,
G ——导热油炉的供热量,5×106kJ/h 。
二、计算:
1、5万大卡/h耗热量计算管径:
(1)、5万大卡/h=5×104kcal/h=210000KJ/h
Q= G÷[(t2-t1)×C×ρ]=210000÷[(220-200)×2.684×850]=4.60m3/h
D=SQR[Q/(2826×V)]=SQR[4.60/(2826×2)]=0.0285m=28.5mm
(2)、如温差取30℃,则Q=3.068 m3/h,D=0.0233m=23.3mm
(3)、程序计算结果为:34.34mm(选15万大卡/h加热炉时)~37.62mm(选25万大卡/h加热炉时)
(4)、可取DN25管或DN32管
2、100万大卡/h耗热量计算管径:
(1)、100万大卡/h=100×104kcal/h=4.2×106KJ/h
Q= G÷[(t2-t1)×C×ρ]= 4.2×106÷[(220-200)×2.684×850]=92.05m3/h
D=SQR[Q/(2826×V)]=SQR[92.05/(2826×2)]=0.128m=128mm
(2)、如温差取30℃,则Q=61.4 m3/h,D=0.104m=104mm
(3)、程序计算结果为:121.43mm(选120万大卡/h加热炉时)~108.61mm(选150万大卡/h加热炉时)
(4)、可取DN125管或DN100管
三、计算结果比较:
(1)、导热油进出导热油炉温差为20℃时,设备耗热量根据导热油炉供热量第一档选取;导热油进出导热油炉温差为30℃时,设备耗热量根据导热油炉供热量第二档选取;此时程序计算结果基本吻合。
(2)、建议要按照工程设计中实际选用的导热油炉来选择,不要任意扩大选择(因程序中未进行限制,使用者当慎之!)。
四、声明:
此文仅供参考,因引用本文而造成的一切损失与作者无关! |
|