涂装车间喷砂粉尘治理介绍

一、喷砂系统粉尘来源及污染物浓度分析
公司有四个并排且独立的涂装车间(附图),每个车间的建筑空间尺寸为24米×14米×12米(长×宽×高)。因采用矿砂对制作中的船体部件进行喷砂除锈,高速喷枪喷出的矿砂冲刷钢件表面,将钢件表面的生锈氧化皮去除,在此过程中产生飞溅的矿砂及铁锈粉尘。根据涂装车间实际使用矿砂量分析系统粉尘产生量约为42吨/每年,按一年300天工作日计为140公斤/每天。
根据粉尘来源分析,其主要污染物成分为Sio2粉尘和Fe2O3铁锈等。
二、喷砂系统产生粉尘的特点如下:
      1、由于主要污染物为矿砂及铁锈粉尘等组成,粉尘粒径大致为1~100μm,粉尘黏附性低。
   2、喷砂产生的粉尘废气与燃烧产生的热气体相比无明显方向性,粉尘弥漫整个厂房区内。
三、设计处理规模及排放标准
    1、设计处理规模:
其设计处理规模为系统处理风量为不低于15000m3/h。
   2、排放标准
根据项目环境影响报告书要求,粉尘污染物通过治理后经排气筒排放必须满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996,粉尘浓度≤60mg/m3
四、设计方案的选择
本着经济实用、操作简单、维护方便的原则,初步确定一个方案为:集气系统+一级旋风除尘器+二级水帘除尘+排气筒排气达标。每个车间各配独立系统共计为4套除尘系统。
1、集气系统:从喷砂房顶开设吸尘口,吸尘罩从喷砂房顶进入车间并设计成喇叭形状,吸尘罩设计成4000mm×1000mm×1500mm(长×宽×高),每间喷砂车间用两套吸尘罩。风道从喷砂车间顶部引到车间后侧,风道¢1000,长度现场而定,之后进入放置在后侧的鼓风机。
2、一级旋风除尘器:通过鼓风机到旋风除尘器达到绝大部分的除尘作用。
3、二级水帘除尘:从旋风除尘器顶部出来引管到水帘除尘器部分(实际就是管道中加装一水帘挡尘作用,如出风过大可在水帘后加一垂直弯道再水平防止水直接吹出排气筒、如出风不够可加小功率的引风机(水应该为流出为好)。
4、排气筒排气:从水帘除尘出来最后到排气筒排气达标。


注:方案选择时有考虑过脉冲袋式除尘器为二级除尘,但认为从价格上来说较贵、占地面积又大、维护又多,天气影响较大,所以没有采用。


请各位专家帮审核设计方案可否,还有各种设备的参数选型和厂家,在此谢谢了!
网上查到青岛海诺斯集团有一种新型高效旋风除尘器为专利产品,如为10000-16000m3/h的压降为小于1000Pa,分割直径为2.5微米,介绍较好,不知行业专家认为怎样?



[ 本帖最后由 yu332800 于 2009-6-3 15:13 编辑 ]
车间平面图.JPG
发表于 2010-10-19 13:16:20 |Error| 显示全部楼层
我们新型的旋风离心除尘就可以解决这个问题,效率吗99%以上
回复 顶 0 踩 1

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-6-4 09:46:01 |Error| 显示全部楼层

涂装车间喷砂粉尘治理总体设计更改补充

按常规不能用鼓风机在入除尘器前,这样对风机磨损较大,改为引风机为好。
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-6-6 08:41:01 |Error| 显示全部楼层

涂装车间喷砂粉尘治理总体设计更改补充2

1、如按觉规取风速V=18m/S,已知风量Q=15000m3/h,计算风管面积A=0.23m2,按圆管直径取600mm计:面积达0.28m2>0.23m2合理(总体方案中取1000mm大着)。
   2、风机电机功率计算:(不考虑二级除尘)
       P= 15000*1000+(3.44*30)/9.8*10平方*3600*0.95=4.9kw
     式中:(1)选取青岛海诺斯集团有限公司生产HXF-1400新型高效旋风除尘器 ,压降<1000Pa
                 (2). 风道阻力按已知参数计算得:3.44*30
                       已知:Q=15000m3/h      圆管直径取600mm        圆管长度取30m   
            从上得电机功率只有4.9kw,感觉太小,如说是HXF-1400新型高效旋风除尘器的压降偏小,那就按常规旋风除尘器的压降取3000Pa来计算得也只有14kw不到。
     是否公式有问题还是单位搞错请各位行家指教。谢谢!
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-6-6 10:03:40 |Error| 显示全部楼层

涂装车间喷砂粉尘治理总体设计更改补充3

对于二级水帘除尘想改一种叫冲激式除尘器,原理是含尘气流进入筒体后转弯向下冲击液面,部分组大的尘粒直接沉降在泥浆斗内,随后含尘气流高速通过S型通道,激起大量水花和液滴,使微细粉尘与水雾充分混合、接触而被捕集。
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-6-8 18:03:29 |Error| 显示全部楼层

涂装车间喷砂粉尘治理总体设计更改补充4

对于二级除尘器了解到水浴除尘器更加理想,其能耗、风速等都比较合适,并且造价也较低,如下图所示:
001.JPG
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-6-8 18:08:04 |Error| 显示全部楼层

请给个意见

各位版主您好好!此贴已有一些时间了,请给个意见吧!在此谢谢了!
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-24 16:52:31 |Error| 显示全部楼层
看来版主们没有喷砂行业的,不好发表意见。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-7-24 21:14:06 |Error| 显示全部楼层
用一级布袋除尘不就好了
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-28 11:30:40 |Error| 显示全部楼层
请教8楼,一级布袋除尘可以吗?砂子对布袋有破坏作用。我的邮箱:yu332800@163.com  请指教。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-1-6 10:49:11 |Error| 显示全部楼层
用布袋除尘较好,达标比较稳妥,过滤风速取低些
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-1-8 20:07:17 |Error| 显示全部楼层
15000的风量是怎么算出来的哦 4米*1米的吸尘罩风速1米/秒,风量就有14400啦,你还放2个呢,你那15000的风量就够了??
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-1-9 11:32:04 |Error| 显示全部楼层
喷砂车间我们一般采用的是直接的滤筒除尘器,但楼主说考虑价钱方面的因素。那就受到制约了。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-3-1 13:44:47 |Error| 显示全部楼层
现在正在学习喷砂工艺
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-9-13 14:10:39 |Error| 显示全部楼层
何不直接来个旋风水膜除尘器
只需要一个池子
水不外派
只需定期清理水渣
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-9-13 14:54:10 |Error| 显示全部楼层
我们的喷砂车间用的就是布袋除尘器!
回复 顶 踩