[讨论] 关于除尘器管道和风机的选择

 火   [复制链接]
发表于 2009-1-3 20:00:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
在做布袋除尘器的时候总有很多模糊的东西,比如主环路压损和支环路压损,书上说只考虑主环路压损而不考虑支环路压损。我总觉得搞不明白,支环路也要同时吸风,一样有压损但为什么就不计呢?另外三通或四通管的局部阻力系数我老是查不到。就只计算主环路压损时,三通的的阻力系数是多少?还有就是我最搞不清的:风机的阻力损失和机流量的关系,或者余压与流量的关系。(这理所指的是在风机满负荷工作的情况下)希望高人能给予指点,谢谢!
发表于 2009-1-3 20:29:24 |Error| 显示全部楼层
1.支路压损当然是要考虑的,包括支路管道和管件压损.一般是先计算主支路压损,然后进行阻力平衡计算,再根据实际需要重新调整支路阻力.具体可以参考些资料..
2.三通的阻力系数是根据三通的形状相关的,不一而论,....
3.风机功率一定的情况下,阻力越大,风机流量越小,
另外说明一下,一般简单的系统是可以直接根据经验选取风机和管道.可以不作这些复杂的计算.
我的QQ:153748778  欢迎有志同行一起学习

[ 本帖最后由 jjtggl 于 2009-1-3 20:30 编辑 ]
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-1-4 22:19:32 |Error| 显示全部楼层

谢谢二楼的朋友

朋友也是做除尘器的吧,有机会一定交流一下.
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-1-4 22:22:46 |Error| 显示全部楼层

再补一句我

我的QQ:429189681
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-1-5 10:42:06 |Error| 显示全部楼层
1、一般主环路是指阻力最大的环路,如风机满足了主环路的压损,则肯定满足支环路的压损,关键是判断那条环路是主环路(一般主环路指路程相对最大的环路,但不是绝对),支环路与主环路的压损匹配可通过增加支环路阀门,降低支管路管径或增加关键等措施来实现,控制主、指环路压损差在10%以下;
2、三通、四通等管件的阻力系数可参见设计手册计算确定,分流、合流、主出口、支出口等阻力系数均不同,需依据实际情况计算确定(可参见钢铁企业采暖通风设计手册相关章节内容介绍);
3、风机的阻损和流量是一条曲线关系,一旦风机选型确定后,风机的压头和流量就是一一对应的关系,一般情况下对于同一台风机,风量越大,压头越小,风机的选型是依据管网所需的风量和阻损确定的,确保管网设计值在风机曲线的高效区范围,是因管网的特性改变导致风机的工作点向左或向右作偏移。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-1-5 17:00:08 |Error| 显示全部楼层
5楼说的非常全面,在计算管网阻力时是以最大阻力管网作为风机压力确定的依据。主管路能满足,比主管压损小的支管路自然能满足。
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-1-5 20:13:07 |Error| 显示全部楼层

感谢楼的上朋友的答复

5楼的朋友所说的,1.2条我也知道,通风除尘的书我也看过,只是第一条,想得到朋友的却认。而第二条我就不是很清楚了,因为书上所写的局部阻力系数,可以说五花八门,每本书的数据都不一样,(我有发几本关于通风除尘的书)所以把我给搞糊涂了。朋友能给我举个例子吗?比如30度、截面积1比2之类的三通。
还有就是压头的说法,说法所挺多的,比如有人说,压头是指风机在没有阻损时全负荷的最大风压。有的又说是动压头加静压头。那么压头和动压之间有什么区别了。动压是可以查的,全压是风机铭牌上所写的具体含意我也知道,但动压就不怎么清楚了。比如说,除尘器和管道总阻力是2300帕、 处理风量为12万方每小时,我选一台15万方、全压2900帕的风机从理论上讲应该可以了吧,但我选的这台风机,在2300帕时的阻损下,和在100帕的阻损下,风量应该有区别吧。而我这12万方的流量能保证吗?不知朋友有什么高见!
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-1-5 20:48:09 |Error| 显示全部楼层
风机的全压包括动压和静压,动压是计算的,静压是表压,是测出来的。风机的静压=全压-1/2*ρ*V2,静压用来克服管路阻力的。
大家感兴趣可以交流交流
QQ:13507332
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-1-13 08:01:36 |Error| 显示全部楼层
实际上系统设计是很难精确的,有时候,经验的作用更大!
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-1-15 09:43:07 |Error| 显示全部楼层
说查不到是因为你书不够吧!

长时间计算后你就能找到自己的捷径了!
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-1-15 16:29:28 |Error| 显示全部楼层
张殿,王以纯编写的《除尘工程手册》就可以查到三通之类的压力损失系数啊!!
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-1-15 22:45:17 |Error| 显示全部楼层

回11楼的朋友

你说的这本书我有,我还有别的书,因为每本书的说法不一样,而且表格中所表达的字母解释不清,所以很烦恼
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-3-24 12:13:16 |Error| 显示全部楼层
10000M3/H风量管路直径600MM,依次类推,
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-3-24 16:50:11 |Error| 显示全部楼层
来学习了,谢谢了!
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-3-24 21:28:45 |Error| 显示全部楼层

提个问题

如一个多管冷却器,它有很多根管子,那阻力该怎样计算呢.不知可不可以把它看成多条管路并联呢.只计算一根管子的阻力就可以呢.
回复 顶 踩

使用道具 举报