[讨论] 用非光电的接近开关做记数装置,信号怎样处理?

[复制链接]
发表于 2008-6-24 17:31:35 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
我现在要用一个接近开关做记数装置,首先说明我用的不是光电式接近开关.请问信号采集后怎样处理?我以前看到宁波海天生产的注塑机上用到接近开关做计数器,就是记录储料液压马达的转数,进而大体上控制塑料的用量的.还有我见到过电子行业用于绕制环行线圈的全自动绕线机,它上面控制绕线圈数的也是用接近开关.因此受到启发,我也想用接近开关做计数器,为控制系统提供反馈信号.
发表于 2008-6-25 13:51:12 |Error| 显示全部楼层
接近开关一般是晶体管OC输出,把信号通过一个施密特触发器做一下整形就可以了。注意电压等级是否匹配。如果是送给PLC的,可在程序里对信号做一下防抖处理就可以了。以上2点均需注意电压等级是否匹配。
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-7-3 19:43:18 |Error| 显示全部楼层
今天终于找到说明书了,我用的接近开关是电感式的,或者叫涡流式的.由振荡器和整形放大电路两部分组成.原理过程描述:振荡器起振在感应部分产生一个交变磁场,当金属物体接近感应部分时,金属体内部产生涡流,把振荡器的能量吸收掉,导致振荡器停振,由整形放大电路输出相应的信号.
回复 顶 踩