电缆缆线参考标准

表50.52
28类75℃(167℉)和90℃(194℉)EPDM绝缘和护套的物理性能
测量时试样的状态        最小断裂伸长率
(1in或是25mm基准标记)        最小抗张强度
        绝缘        护套        绝缘        护套
        75℃        90℃        75℃        75℃        90℃        75℃
        (167℉)        (194℉)        (167℉)        (167℉)        (194℉)        (167℉)
末老化



在通风循环空气烘箱中老化240小时烘箱的温度为100±1.0℃(212±1.8℉)
在通风循环空气烘箱中老化240小时:
烘箱的温度为121±1.0℃(249.8±1.8℉)        250%
(2-1/2in
是62.5mm)


末老化试样结果的50%


不测量        250%
(2-1/2in
是62.5mm)


不测量



末老化试样结果的50%        250%
(2-1/2in
是62.5mm)


末老化试样结果的50%


不测量        700lbf/in或是
4.83MN/m或是
483n/cm或是
0.492kg/mm

末老化试样结果的50%


不测量        700lbf/in或是
4.83MN/m或是
483n/cm或是
0.492kg/mm

不测量



末老化试样结果的50%        1500lbf/in或是
10.3MN/m或是
1034n/cm或是
1.05kg/mm

末老化试样结果的70%


不测量
28类EPDM表示一种特性组分为乙烯-丙烯-少量非共轭夺烯糸三聚合物的热固性的混合物

表50.53
35类105℃(221℉)EP绝缘和的物理性能。
测量是时试样的状态        最小断裂伸长率
(1in或是25mm基准标记)        最小抗张强度
末老化



在通风循环空气烘箱中老化168小时:
烘箱的温度为136±1.0℃(276.8±1.8℉)
        250%
(2-1/2in或是62.5mm)


末老化试样结果的50%

        700lbf/in或是
4.83MN/m或是
483n/cm或是
0.492kg/mm
末老化试样结果的50%
35类EP表示一种特性组分为乙烯-丙烯共聚物(EPM)。EPDM表示一种特性组分为乙烯-丙烯-少量非共轭夺烯糸三聚合物的热固性的混合物
表50.54
44类75℃(167℉)EPDM和SBR/NR绝缘和的物理性能。
测量是时试样的状态        最小断裂伸长率
(1in或是25mm基准标记)        最小抗张强度
末老化



在通风循环空气烘箱中老化240小时:
烘箱的温度为100±1.0℃(212.0±1.8℉)
        250%
(2-1/2in或是62.5mm)


末老化试样结果的50%

        600lbf/in或是
4.14MN/m或是
414n/cm或是
0.422kg/mm
末老化试样结果的70%
44类EPDM表示一种特性组分为乙烯-丙烯-少量非共轭夺烯糸三聚合物的热固性的混合物。
44类SBR/NR表示一种特性组分为SBR,NR(天然橡胶)或是二者混合物的热固性的混合物。
表50.55
45类90℃(194℉)和105℃(221℉)EP绝缘的物理性能
测量是时试样的状态        最小断裂伸长率
(1in或是25mm基准标记)        最小抗张强度
未老化



90℃在通风循环空气烘箱中老化240小时:
烘箱的温度为121±1.0℃(249.8±1.8℉)
105℃在121±1.0℃(249.8±1.8℉)的油中老化18小时
对于60℃(140℉)耐油绝缘或护套
在121±1.0℃(249.8±1.8℉)的油中老化18小时        200%
(2in或50mm)



末老化试样结果的50%
末老化试样结果的50%
末老化试样结果的60%
        1200lbf/in或是
8.27MN/m或是
827n/cm或是
0.844kg/mm

末老化试样结果的50%
末老化试样结果的50%
末老化试样结果的60%

45类EP表示一种特性组分为乙烯-丙烯共聚物(EPM)。EPDM表示一种特性组分为乙烯-丙烯-少量非共轭夺烯糸三聚合物的热固性的混合物
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-7-3 20:03:23 |Error| 显示全部楼层

电缆缆线参考标准

表50.56
RHW-2 RH RHW 和SIS型电线的EPCV绝缘和的物理性能。
测量是时试样的状态        最小断裂伸长率
(1in或是25mm基准标记)        最小抗张强度
未老化



在通风循环空气烘箱中老化168小时:
烘箱的温度为121±1.0℃(249.8±1.8℉)
        225%
( 2-1/2in或是56.2mm)


末老化试样结果的75%

        1200lbf/in或是
8.27MN/m或是
827n/cm或是
0.844kg/mm
末老化试样结果的75%
EPCV表示一种特性组分为乙烯-丙烯共聚物(EP)。(PE)额定90℃(194℉)的CP用于RHW-2。RHH和SIS型电
线的导体绝缘。该绝缘外无任何护套,
表50.28
Z和ZW型电线的ETFE绝缘功率限制报警电路电缆。其它电缆型电线的150℃(302℉)和ETFE绝缘或护套CATV电缆的ECTFE和ETFE护套的物理性能。

测量是时试样的状态        最小断裂伸长率
(1in或是25mm基准标记)        最小抗张强度
未老化



在通风循环空气烘箱中老化168小时:
烘箱的温度为180±1.0℃(356±1.8℉)        100%
(1in或25mm)


末老化试样结果的75%


        50000lbf/in或是
34.5MN/m或是
3447n/cm或是
3.52kg/mm
末老化试样结果的85%
50000lbf/in或是
34.5MN/m或是
3447n/cm或是
3.52kg/mm
ECTFE和ETFE表示一种特性组分为乙烯和四氟乙烯的共聚物测试速度为50MM试样前最艰除去条纹油墨。
表50.64
200℃(382℉)ETFE绝缘的物理性能
测量是时试样的状态        最小断裂伸长率
(1in或是25mm基准标记)        最小抗张强度
未老化



在通风循环空气烘箱中老化168小时:
烘箱的温度为232±1.0℃(449.6±1.8℉)
        200%
( 2in或是50mm)


末老化试样结果的85%

        2000lbf/in或是
13.79MN/m或是
1379n/cm或是
144kg/mm
末老化试样结果的80%
ETFE表示一种特性组分为乙烯和四氟乙烯的共聚物测试速度为50MM试样前最艰除去条纹油墨。
表50.70
CATV电缆的200℃(382℉)TFE和FEPB护套的物理性能
测量是时试样的状态        最小断裂伸长率
(1in或是25mm基准标记)        最小抗张强度
未老化



在通风循环空气烘箱中老化168小时:
烘箱的温度为232±1.0℃(449.6±1.8℉)
        200%
( 2in或是50mm)


末老化试样结果的75%

        2500lbf/in或是
17.2MN/m或是
1724n/cm或是
13.76kg/mm
末老化试样结果的75%
ETFE表示一种特性组分为六氟乙烯和四氟乙烯的共聚物测试速度为500MM试样前最艰除去条纹油墨。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-7-3 20:03:56 |Error| 显示全部楼层

电缆缆线参考标准

表50.73
12类TFE护套的物理性能
测量是时试样的状态        最小断裂伸长率
(1in或是25mm基准标记)        最小抗张强度
未老化



在通风循环空气烘箱中老化168小时:
烘箱的温度为232±1.0℃(449.6±1.8℉)        200%
( 2in或是50mm)


末老化试样结果的75%
        2500lbf/in或是
17.2MN/m或是
1724n/cm或是
13.76kg/mm
末老化试样结果的75%
ETFE表示一种特性组分为六氟乙烯和四氟乙烯的共聚物测试速度为500MM试样前最艰除去条纹油墨。

   表50.80
功率限制电路电缆功率限制报警电路电缆。其它电缆和RH RHH型电线的75℃(167℉)NBR/PVC热固性护套的物理性能。
测量是时试样的状态        最小断裂伸长率
(1in或是25mm基准标记)        最小抗张强度
未老化



在全通风循环空气烘箱中老化240小时:
烘箱的温度为100.0±1.0℃(212.0±1.8℉)

在121.0±1.0℃(249.8±1.8℉)的油中老化18小时        200%
( 2in或是50mm)


末老化试样结果的50%


未老化试样试验结果的60%        1500lbf/in或
10.3MN/m或
1034n/cm2或是
1.05kg/mm2
末老化试样结果的70%


未老化试样试验结果的60%
a NBR/PVC表示一种特性组分为丁腈橡胶和聚氯乙烯的热固性混合物。
表50.83
CATV电缆、功率限制电路电缆、功率限制防火报警电路电缆、其它电缆和RH W-2和RHH型电线的90℃(194℉)NBR/PVCa热固性护套的物理性能
测量时试样状态        复原试验中最大伸长变形
(1in或是25mm基准标记
拉伸至3in或 是75mm)        最小断裂伸长率(1in或
是25mm基准标记)        最小抗张强度
未老化



在全通风循环空气烘箱中老化240小时,烘箱的温度为121.0±1.0℃(249.8 ±1.8℉)

在121.0±1.0℃(249.8±1.8℉)的 油油中老化18小时        31.25%
(5/16in或7.8mm)


不测量




不测量        250%
(2-1/2in或62.5mm)


50%
(1/2in或12.5mm)



未老化试样试验结果
的60%        1200lbf/in2或
8.27MN/m2或
827n/cm2或
0.844kgf/mm2
900lbf/in2或
6.21MN/m2或
621n/cm2或
0.633kgf/mm2

未老化试样试验结果的60%
a NBR/PVC表示一种特性组分为丁腈橡胶和聚氯乙烯的热固性混合物。
表50.87
深井潜水泵电缆的NBR/PVCa热固性护套的物理性能
测量时试样状态        复原试验中最大伸长变形
(1in或是25mm基准标记
拉伸至3in或 是75mm)        最小断裂伸长率
(1in或25mm基准
标记)        最小抗张强度
未老化



在全通风循环空气烘箱中老化168小时,烘箱的温度为70.01.0±1.0℃(158.0 ±1.8℉)

在121.0±1.0℃(249.8±1.8℉)的油中老化18小时        31%
(5/16in或7.8mm)


不测量



不测量        300%
(3in或75mm)


未老化试样试验结果
的70%


未老化试样试验结果
的60%        1500lbf/in2或
10.3MN/m2或
1034n/cm2或
1.05kgf/mm2
未老化试样试验结果
     的70%


未老化试样试验结果
的60%
a NBR/PVC热固性材料的说明见表50.83注a。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-7-3 20:04:26 |Error| 显示全部楼层

电缆缆线参考标准

表50.96
23类60℃(140℉)NBR/PVCa热固性护套的物理性能
测量时试样状态        复原试验中最大伸长变形
(1in或是25mm基准标记
拉伸至3in或 是75mm)        最小断裂伸长率
(1in或25mm基准
标记)        最小抗张强度
未老化










在全通风循环空气烘箱中老
化168小时,烘箱的温度为
70.0±1.0℃(158.0 ±1.8℉)
对于60℃(140℉)耐油护
套:
在121.0±1.0℃(249.8±1.8
℉)的油中老化18小时        31%
(5/16in或7.8mm)









不测量


不测量        300%
(3in或75mm)









未老化试样试验结果
的70%


未老化试样试验结果
的60%        8AWG和更大规格的
SO型电缆的护套:
1800lbf/in2或
12.4MN/m2或
1240n/cm2或
1.27kgf/mm2
其它护套:
1500lbf/in2或
10.3MN/m2或
1034n/cm2或
1.05kgf/mm2
未老化试样试验结果
     的70%


未老化试样试验结果
的60%
a 23类NBR/PVC表示一种特性组分为丁腈橡胶和聚氯乙烯的热固性混合物。

表50.97
25类90℃(194℉)和75℃(167℉)NBR/PVCa热固性绝缘和护套的物理性能
测量时试样状态        最小断裂但长率
(1in或是25mm基准标记)b        最小抗张强度
        75℃(167℉)
混合物        90℃(194℉)
混合物        75℃(167℉)
混合物        90℃(194℉)
混合物
未老化



在全通风循环空气烘箱中老
化240小时,烘箱的温度为
100.0±1.0℃(212.0 ±1.8℉)

在全通风循环空气烘箱中老
化168小时,烘箱的温度为
121.0±1.0℃(249.8 ±1.8℉)

对于60℃(140℉)耐油护
套:
在121.0±1.0℃(249.8±1.8
℉)的油中老化18小时        200%
(2in或50mm)


未老化试样试          不测量
验结果的50%


不测量           100%
              (1in或25mm)




未老化试样试验结果的60%        1500lbf/in2或
10.3MN/m2或
1034n/cm2或
1.05kgf/mm2
未老化试样试        不测量
验结果的70%


不测量        1200lbf/in2或
8.27MN/m2或
827n/cm2或
0.844kgf/mm2


未老化试样试验结果的60%
a 25类NBR/PVC表示一种特性组分为丁腈橡胶和聚氯乙烯的热固性混合物。
表50.98
27类90℃(194℉)NBR/PVCa热固性护套的物理性能  
℉)的油中老化18小时        31.25%
a 27类NBR/PVC表示一种特性组分为丁腈橡胶和聚氯乙烯的热固性混合物。
表50.99
USE-2和USE型电缆的 90℃(194℉)氯丁橡胶aNBR/PVCb护套的物理性能  
℉)的油中老化18小时        19%
(3/16in或4.8mm)



不测量



不测量        300%
(3in或75mm)



50%
(1/2in或12.5mm)


未老化试样试验结果
的60%        1800lbf/in2或
12.4MN/m2或
1240n/cm2或
1.27kgf/mm2

900lbf/in2或
6.21MN/m2或
621n/cm2或
0.633kgf/mm2
未老化试样试验结果
     的60%
a 27类NBR/PVC表示一种特性组分为丁腈橡胶和聚氯乙烯的热固性混合物。
bNBR /PVC表示一种特性组分为丁腈橡胶和聚氯乙烯的热固性混合物。
表50.100
USE型电缆的 75℃(167℉)氯丁橡胶a或NBR/PVCb护套的物理性能  
12.4Mpa(MN/m2)
或
1240n/cm2或
1.27kgf/mm2

未老化试样试验结果
的70%


未老化试样试验结果
     的60%
a 氯丁橡胶表示一种特性组分为聚氯乙烯的热固性混合物。
bNBR /PVC表示一种特性组分为丁腈橡胶和聚氯乙烯的热固性混合物。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-7-3 20:05:10 |Error| 显示全部楼层

电缆缆线参考标准

表50.105
RH和RHW型电线的氯丁橡胶a护套的物理性能  
的60%        护套厚度为15mil或
0.38mm
1500lbf/in2或
10.3MN/m2或
1034n/cm2或
1.05kgf/mm2

更厚的护套:
  1800lbf/in2或
12.4MN/m2或
1240n/cm2或
1.27kgf/mm2

未老化试样试验结果
的70%

未老化试样试验结果
     的60%
a 氯丁橡胶表示一种特性组分为聚氯乙烯的热固性混合物。氯丁橡胶用于75℃(167℉)及以下场合作为
RH和RHW型电线的护套,这些电线以SBR/IIR/NR橡胶或EP热固性材料作绝缘。
表50.108
RHW-2和RHH型电线的氯丁橡胶a护套的物理性能  
氯丁橡胶用于90℃(194℉)及以下场合作为
RHH和RHW-2型电线的护套,这些电线以SBR/IIR/NR橡胶或EP热固性材料作绝缘。
表50.112
深井潜水泵电缆的氯丁橡胶a护套的物理性能  
a 氯丁橡胶热固性材料的说明见表50.120注a。
表50.120
13类60℃(140℉)氯丁橡胶a护套的物理性能  
测量时试样状态        复原试验中最大伸长变形
(1in或是25mm基准标记
拉伸至3in或 是75mm)        最小断裂伸长率
(1in或25mm基准
标记)        最小抗张强度
未老化




在全通风循环空气烘箱中老
化168小时,烘箱的温度为
70.0±1.0℃(158.0 ±1.8℉)

对于60℃(140℉)耐油绝缘:
a 13类氯丁橡胶表示一种特性组分为聚氯丁烯的热固性混合物。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-7-3 20:05:41 |Error| 显示全部楼层

电缆缆线参考标准

表50.121
14类60℃(140℉)氯丁橡胶a护套的物理性能  
℉)的油中老化18小时        25%
(1/4in或6.2mm)



不测量



不测量        300%
(3in或75mm)



未老化试样试验结果的
长率的百分数之和至少
化试样试验结果的70%

未老化试样试验结果
的60%        1500lbf/in2或
10.3MN/m2或
1034n/cm2或
1.05kgf/mm2

65%,但抗张强度和伸
为140,否则为未老


未老化试样试验结果
的60%
a 14类氯丁橡胶表示一种特性组分为聚氯丁烯的热固性混合物。
表50.122
15类60℃(140℉)氯丁橡胶a护套的物理性能  
a 15类氯丁橡胶表示一种特性组分为聚氯丁烯的热固性混合物。
表50.123
CATV电缆、功率限制电路电缆、功率限制防火报警电路电缆、其它电缆和规定使
用16类护套的电缆的75℃(167℉)氯丁橡胶a护套的物理性能  
测量时试样状态        复原试验中最大伸长变形
(1in或是25mm基准标记
拉伸至3in或 是75mm)        最小断裂伸长率
(1in或25mm基准
标记)        最小抗张强度
未老化






在全通风循环空气烘箱中老
化240小时,烘箱的温度为
100.0±1.0℃(212.0 ±1.8℉)

对于60℃(140℉)耐油
缘:
a 16类氯丁橡胶表示一种特性组分为聚氯丁烯的热固性混合物。