我厂原风机风量在常温下为14.9万m³,然后经过换热器加温达到150-160°。现改为锅炉烟气干燥,风机进口温度约为220°,为保证相同的风速等参数,请问需要选用多大的风机?
发表于 2008-9-10 17:21:44 |Error| 显示全部楼层
旋风的好坏在于设计水平,本来设计的不好,按照图纸做又有什么用,本人说明:好的旋风是可以基本达到排放要求的,楼主都说要提高回收率了,既然是干燥那么加水洗不是又返潮到干料了吗,白干啊,真不动脑子;严重鄙视;这么大的风量加布袋也要考虑投资啊,一个操作平台就多少钱了,能省点不是更好吗?155°C空气密度:(273+20)/(273+155)x1.205=0.825kg/立方; 220°C空气密度:(273+20)/(273+220)x1.205=0.716kg/立方;楼主自己换算一下吧。至于保证相同的风速,系统内各处有区别,用原来的风机,风量是一样的,开始阶段风速一样,但由于温度高了,密度小了,质量少了,同样放热,降温后流速就低了。楼主这个应该是鼓风系统吧,还是楼主没表达清楚?
这么大的系统垃圾设计才会是鼓风的,而引风所需的风量低多了,风机得增加多少功率啊,用引风不就是增加几十米的引风管吗,如果引风下来,进水洗塔、进布袋,怎么样都行,白痴一个,
虽然我回答的很关键,但是楼主不会喜欢我的,因为我的作风太强悍了!!