容积式浮动盘管换热器
产品介绍:
概述
FHPL/W容积式浮动盘管换热器兼具FHPJ半即热式浮动盘管换热器和一般容积式换热器的特点,具有储水量大、热水供应安全稳定、热效率高、无噪声等优点。
传热系数高:FHPL/W换热器具有与FHPJ半即热式浮动盘管换热器同样的传热特点,传热系数达2600~4000W/m²·℃(汽水换热)和1800~3000W/ m²·℃(水水换热)。
容积利用率高:FHPL/W系列换热器充分考虑了水力循环特性,采用加热管低位布置方式,使壳体内水自循环顺畅,无冷热分隔现象,无冷水区,容积利用率100%。
除垢、防垢:FHPL/W型浮动盘管换热器同样采用双螺旋盘管结构,除垢防垢功能明显,基本上可免除人工清洗工作。
维护检修方便:换热盘管设计为可拆式结构,用以进行维护或更换,方便快捷。
选型工况
⒈FHPL立式容积式换热器工况参数表(卫生热水进/出口温度15/65℃)
设计选型
FHP浮动盘管换热器适用于以蒸汽或高温热水为热媒的热交换系统,完全可替代老式换热器。FHPJ半即热式浮动盘管换热器贮水量小,启动速度快,适用范围广;FHPL/W容积式浮动盘管换热器贮水量大,温度拨动小,供热安全稳定。
⒈设计时应先确定换热器的运行工况,即热媒进出口温度、冷媒进出口温度及流量、热负荷等,从而计算出所需换热器的换热面积。
基本计算公式:Q=ξ·K·F·Δt
式中:Q——热负荷 W K——传热系数w/㎡·℃ F——换热面积 ㎡
Δt——传热温差 ℃ ξ——修正系数
转换为选型公式:F=Q/(ξ·K·Δt)
① 热负荷Q:根据工程需要确定。
② 传热系数K:参考前述传热系数范围。
③ 传热温差Δt:一般按算术平均温差估算:Δt=[(T1+T2)-(t1+t2)]/2
式中:T1,T2——热媒进出口温度 ℃ t1,t2——冷媒进出口温度 ℃
(汽水换热时按汽—水、水—水分两段计算平均温差较为准确;需精确计算时宜采用对数平均温差。)
④ 污垢修正系数ξ:一般取0.7~0.9,水质较差时取小值。
⒉根据换热器的承压状况选用合适的工作压力。
⒊根据工程实际设计适当数量的换热器,以保证连续、稳定的供水。
⒋选用FHP型换热器的换热面积应大于计算所得换热面积,且考虑一定的富裕量。
安装使用
FHP型浮动盘管换热器的安装使用,请参考国家有关标准和规范进行:
⒈FHP型换热器应安装于平整的基础上,布置时应考虑接管和检修方便。
⒉安装时,请根据随机图纸对应连接管道;在换热器安全阀接管上安装符合该换热器使用要求的安全阀;安装有足够量程的压力表、温度计。
⒊根据工程实际需要选用温控装置,换热器应进行保温。
⒋使用中应定期排污。
⒌可采用热冲击法清除盘管上的积垢:①放净壳体内水;②打开进汽阀,使盘管升温至有响声,并维持约见分钟;③关闭进汽阀,打开冷水阀,迅速冷却盘管,水垢即会脱落;④打开排污阀,排出脱落的水垢。重复2~3次,即可全部清除积垢。 |
|