找回密码
 注册会员
查看: 351|回复: 10

关于皮带稳定性问题

[复制链接]
发表于 2014-12-15 14:14:56 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
各位大神,我做了一条1800m的下运皮带,皮带倾角3度,采用吊挂式托辊,由于皮带基础设计是350mm厚的混凝土预埋钢板,在施工时,业主想节省成本就自己把基础改成了200mm的混凝土预埋钢板,钢板生根钩也在原设计300的基础上截掉了,现在导致皮带在运行时,部分预埋钢板被拔出,各位大神有遇见过这种情况么,皮带机机架怎么加固为最优方案,基础不可能重新做了。
发表于 2014-12-15 16:20:34 |Error| 显示全部楼层
地基上拔,把机架高度降低
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2014-12-15 21:32:31 |Error| 显示全部楼层
想个花大钱的招,让业主尝到偷工减料的报复。
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-12-16 09:29:13 |Error| 显示全部楼层
liu15040255997 发表于 2014-12-15 16:20
地基上拔,把机架高度降低

机架高度降低对于 皮带回程段  粉尘会掉在地上  这样会不会经常清理  而且也不方便清理  
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2014-12-16 11:42:13 |Error| 显示全部楼层
现在清理都是用水冲的,只要回程段能排开就行,再说我的意思是在地脚上加墩,高度并没有变化,在地脚载荷大的地方做一下改进就可以了。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2014-12-16 15:06:44 |Error| 显示全部楼层
预埋钢板出采用特殊处理,如采用环氧树脂等方式进行下处理
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2014-12-16 19:44:06 |Error来自手机版 | 显示全部楼层
把支腿脚板用混凝土埋起来,混凝土厚度200mm,可行不?
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2014-12-17 19:59:53 |Error| 显示全部楼层
把生动的预埋件基础加大,实行二次浇注的方法。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2014-12-25 10:56:04 |Error| 显示全部楼层
皮带机支腿与机架用铰接,只有头部用焊接方式,这样铰接支腿主要承受重力,头部支腿承受弯矩,这样估计能行。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2014-12-25 11:01:02 |Error| 显示全部楼层
给皮带机支腿与机架用铰接,只有接头部分用焊接,这样支腿主要承受重力,头部承受弯矩,基础加强些,估计能行。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2014-12-26 08:01:30 |Error| 显示全部楼层
给皮带机支腿与机架用铰接,只有接头部分用焊接,这样支腿主要承受重力,头部承受弯矩,基础加强些,
同意10楼的建议
回复 顶 踩

使用道具 举报