前段时间遇到的问题:

在钢结构厂房的钢梁底部需要吊挂其他构件,大约重10t左右。土建做梁的时候已经考虑了该部分载荷计算,现在需要比对一下,吊挂构件的方式哪一种比较好?是在梁底预钻孔好一些还是在梁底加焊钢板,与钢板焊接比较好呢?请大家不吝赐教啊~有实际经验的大大们请帮忙啊~

发表于 2013-6-20 22:25:07 |Error| 显示全部楼层
厂房是吊点是几米乘以几米的,每个吊点能承重多少,是否用预钻孔还是其他,我想这些设计院设计厂房的时候都考虑在里面了。一般预留螺栓孔的比较多。
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-6-21 09:32:33 |Error| 显示全部楼层
leojason 发表于 2013-6-20 22:25
厂房是吊点是几米乘以几米的,每个吊点能承重多少,是否用预钻孔还是其他,我想这些设计院设计厂房的时候都 ...

我们一般设计的时候也是考虑在钢梁上预钻孔,但是土建专业考虑钻孔对钢梁的强度有折减,所以建议焊接,不知道有没有这方面的详细点的建议和解释,谢谢。
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-6-21 09:39:55 |Error| 显示全部楼层
在线等,求助@老丁  