各位大侠:
使用SMC电磁阀,单电控电磁阀长时间通电(15-60min)时,电磁头发热很厉害。
有时会使得阀芯受热变形不动作。有何解救方案?
使用场合受限,最好还是单电控电磁阀!
发表于 2013-4-15 16:43:03 |Error| 显示全部楼层
通过先导气控吧
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2013-7-27 16:04:49 |Error| 显示全部楼层
这个问题我遇到过并彻底解决了,我的电话13382617527 盐城市逸搏电气设备有限公司
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2014-1-2 16:13:16 |Error| 显示全部楼层
能不能描述清楚一点啊?
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2015-10-30 15:20:18 |Error| 显示全部楼层
把它换成双电控的吧!那样不需要长时间通电。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2015-11-12 11:05:10 |Error| 显示全部楼层
如果有多余控制线就换成双电控电磁阀吧!