[讨论] 关于桥式起重机制冷系统的问题

[复制链接]
发表于 2007-4-27 20:21:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
我公司起重机制冷系统大多采用市场上的海尔、格力的壁挂机作为制冷装置,但是由于我们是轧钢企业环境温度70度左右,加之起重机本身的振动,空调的使用寿命只有几个月,几乎一年一换,也用过工业冷风机效果也不好,不知道各位大虾有何高招
 楼主| 发表于 2007-5-1 00:36:05 |Error| 显示全部楼层

没人顶,自己顶

首先应该消除振动,桥机的振动主要来自轨道,要把轨道的直线度,平行度,平面度,跨距误差,轨道接头等各尺寸偏差调整到规定值以内。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2007-5-20 23:40:44 |Error| 显示全部楼层
厂房周围如果不是完全开放的,热气流应该是向上升的,那么厂房房檐四周肯定应该留有通风口供热气流自然排出,如果在厂房侧壁较低处有自然吸风口,可以试试用风机从自然吸风口直接抽入厂房外面的空气对空调散热器进行冷却。窗口全部开放,风机随起重机一起移动,或者看看能不能试试用水冷
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2007-6-7 18:50:59 |Error| 显示全部楼层
有没有更简单的方法啊?
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-7-30 17:20:26 |Error| 显示全部楼层
高温一般不会对空调产生严重的影响吧?只是震动影响太大,调整轨道,车轮!最好用全车变频的起重机!