此贴摘自本论坛badsong_22

≮见下图≯试计算轴心压杆的临界应力及其稳定安全系数,杆长 l=5m,截面型式和尺寸如图所示,材料为A3,P=1100kN。

论坛中sdsd的求解:
    显然绕y轴屈曲
    Iy=20x200^3x2/12+400x10^3/12=2.67x10^7mm^4
    A=200x20x2+400x10=12000mm^2
    iy=sqr(2.67^10/12000)=47.16mm
    长细比=5000/47.16=106.02
    焊接H形钢饶y轴为b类截面,查规范附表得稳定系数为0.517
    则临界应力为0.517Xfy=0.517X235=121.5N/mm^2
    可承担121.5X12000=1458KN
    安全系数1458/1100=1.325


论坛斑竹的求解
    习题3-3参考答案:
    Iy=20x200^3x2/12+400x10^3/12=2.67x10^7mm^4
    A=200x20x2+400x10=12000mm^2
    iy=sqr(2.67^10/12000)=47.16mm
    λ=5000/47.16=106
    所以可以用欧拉临界应力公式,
    理论临界应力:οcr=3.14^^2*E/ λ^^2=3.14*3.14*206000/106^^2=181N/mm^^2
    许用临界应力:[οcr]=φ[σ]=0.563*170=95.7N/mm^^2
    安全系数=181/95.7=1.9
    实际应力ο=1100000/(0.563*12000)=163<[ο]=170


本人给予的注:
    在习题3-3中,对sepco123兄与sdsd兄两人的计算不同之处做个分析:
    其中在比较两人的计算,思路、方法都很合理,唯一不同的地方在:轴心受压构件的稳定系数φ的取值问题,sdsd兄查阅的应该是GB 50017-2003《钢结构设计规范》附录表C-2,对应的值是0.517,而sepco123兄应该是83版的3811《起重机设计规范》附录表H1,对应的值是0.563,所以,结果不一样。后来翻阅了3811的《征求意见稿》,在第189页开始的附录K中,φ的取值完全参照《钢结构设计规范》来规范,再根据《钢结构设计规范》附录后面的注给的公式自己亲手算了下,结果是:0.5168,比较接近sdsd兄的计算,是不是《钢结构设计规范》是2003年发布的,而3811原来是83年的,相差20年的时间,所以新修订的3811向《钢结构设计规范》靠拢呢?




本人认为两种算法有很大差别,第二种算法的临界应力公式只跟长细比有关,难道跟材质没关系??这点我查阅很多资料,也未见这两种算法之间的关系,还请资深人士能够具体分析一下,谢谢!!!
 楼主| 发表于 2010-6-4 15:27:54 |Error| 显示全部楼层

惯性矩计算软件

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
101612-3-3-embed.jpg
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-6-4 15:33:11 |Error| 显示全部楼层
没看明白。。。
回复 顶 踩

使用道具 举报