[求助] 电柜漏电保护总跳的问题

[复制链接]
发表于 2010-4-29 10:28:17 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
我公司做了几台设备,用户要求在电柜箱里面装上漏电保护开关,可是这个漏电保护开关经常跳,使设备不能正常工作。经检查,有1个电机只要1启动,漏电开关就跳,如果不用这个电机,就不会跳。是不是这个电机漏电呀,如何才能检测出来,好让厂家更换电机呢?
请高人指点一下!!!!
发表于 2010-4-29 11:29:06 |Error| 显示全部楼层
漏电开关(漏电保护器),是用于在电路或电器绝缘受损发生对地短路时防人身触电和电气火灾的保护电器。

低压配电系统中设漏电保护器是防止人身触电事故的有效措施之一,也是防止因漏电引起电气火灾和电气设备损坏事故的技术措施。但安装漏电保护器后并不等于绝对安全,运行中仍应以预防为主,并应同时采取其他防止触电和电气设备损坏事故的技术措施。

针对你说的情况,没有办法判断是电机本身存在漏电、还是该电机的接线或者线路存在漏电、电动机接地保护是否良好。应该逐级排除故障。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-4-29 22:37:58 |Error| 显示全部楼层
把电机线单独接临时可靠线路,直接启动,看跳不跳。如果还跳,基本上是电机的问题了。漏电跳与过载、短路跳明显不一样,漏电动作很轻的。

电机如果不接地,肯定漏电不会动,要动只能是短路、过载。

评分

参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
lzj_ele + 5 鼓励讨论

查看全部评分

回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-5-3 15:29:15 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼上,现实情况是,如果不接漏电保护开关,电机都能正常工作。但是接上漏电保护,漏电保护就跳。有2个电机是同一个型号,同一个厂家的。一个不跳,另一个启动,漏电保护就跳。怎样才能测出漏电电流呢??
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-5-4 06:56:41 |Error| 显示全部楼层
漏电动作一般是10mA级的,具体多少俺忘了,开关上有标称。测它的大小有意义吗?

如果确实要测,去掉漏电保护,用普通开关。如果三相四线制,N接外壳,直接测量N到外壳这根线的电流即可。三相五线制测量漏电开关的PE那根线即可。

个人认为,三相四线制,接零保护与漏电保护不可同时采用,否则很容易跳漏电。三相负载不均衡就会跳,如果是这种情况,也许你那电机是三相不平衡,未必有漏电的地方。

评分

参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
lzj_ele + 5 鼓励讨论

查看全部评分

回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-5-4 20:40:29 |Error| 显示全部楼层
还有一种可能就是你的零线出问题了,你最好检查一下你漏电保护器后面控制的电气设备里有220伏的用电设备,他的零线没有接到这个漏电保护器的零线上,所以一起动就跳,你可以把电机线不接,启动一次,实验一下。如果不接电机都跳那就是我说的那种情况。
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-5-4 22:21:15 |Error| 显示全部楼层
不是楼上说的这种情况,只要这个电机不接,其他设备都能正常运转,顺便说下,我们选的漏电开关是30MA的。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-5-5 08:14:45 |Error| 显示全部楼层
你不是说一共两台电机吗?把另外一台换到这个漏电器上来。对调一下不就知道问题出在那了吗?我上面说的就是我实际工程上遇到的问题,配线的工人为了省事,没有严格按照接线图施工造成的人为故障。你最好贴图上来。

评分

参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
lzj_ele + 5 鼓励讨论

查看全部评分

回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-5-13 13:30:20 |Error| 显示全部楼层
用摇表测出电机对地的电阻,估计阻值小。
回复 顶 踩

使用道具 举报