HB-5T智能温湿度控制器

                               
登录/注册后可看大图


基本功能
   1、4位LED数码显示
   2、温度测量和控制,测量范围:0-99℃
   3、湿度测量和控制,测量范围:0-99%RH
   4、可分别用按键设置上限和下限,并实现参数的掉电存贮
工作原理
   1、综合型(带风机,带加热器)

(1)当湿度高于上限值时, 启动风机。当湿度小于下限值时风机停止。

(2)当温度高于上限值时,启动风机。当温度低于上限值-5时,风机停止工作。

(3)当温度低于下限值时,加热器工作,当温度高于下限值+5时,加热器停止。
2、降温型(只带风机)
(1)当湿度大于上限时,启动风机。当湿度小于下限时停止风机。
(2)当温度大于上限时,启动风机。当温度低于下限时停止风机。
3、升温型(只带加热器)
(1)当湿度大于上限时,启动加热器。当湿度小于下限时停止加热。
(2)当温度低于下限时,启动加热器。当温度高于上限时停止加热。
四、面板及操作
1、测控状态

本仪表开机后直接进入测控状态,也可通过按“显示”键从参数设置状态转入测控状态,在此状态,可实现温度和湿度的测量,显示和控制,操作方法如下:数码管循环显示“1XX”(湿度)和“2XX”(温度),若同时按下“”“”键,则进入参数设置状态。
2、参数设置状态
同时按下“”“”键片刻,当最左边两位显示“PP”时,表示进入参数设置状态,逐次按“设置”键,数码管左两位循环显示:HL、HH、CL、CH。意义为:
        HH 湿度上限(0-99%RH)       CH 温度上限(0-99℃)
        HL 湿度下限(0-99%RH)       CL 温度下限(0-99℃)
        d   通讯地址(无通讯不用设)                       
此时可按“”“”键对它们进行设置,并显示于数码管的后两位。参数设置完成后,按"显示"键返回测控状态.      
注:上限值必须大于下限值。
五、安装及接线
1.控制器的安装
该仪表为面板式仪表,开孔尺寸:76mmX152mm,外型尺寸如图:
一、
基本功能

1
、4位LED数码显示

2
、温度测量和控制,测量范围:0-99℃

3
、湿度测量和控制,测量范围:0-99%RH

4
、可分别用按键设置上限和下限,并实现参数的掉电存贮
二、技术指标

1
、电    源:AC220V+10%

2、工作环境:温度-20--50℃  相对湿度≤95%RH
3、控制范围:0-99℃
0-99%RH

4、控制精度:温度+1℃  湿度5级
5、功    耗:≤10W
6、输出接点:(1)AC220V,3A,可带交流风扇(2)AC220V,3A,可带加热器