PD211-1Z5S9网络电力仪表
一. 概述
多功能网络电力仪表,是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大厦的电力监控需求而设计的。它能高精度的测量所有常用的电力参数,如三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、四象限电能等;采用可视度高的LED来显示仪表测量参数和电网系统的运行信息,仪表面板带有四个编程按键,用户可现场方便的实现显示切换、仪表参数编程设置,具有很强的灵活性。
多功能网络电力仪表具有极高的性能价格比,可以直接取代常规电力变送器、测量指示仪表、电能计量仪表以及相关的辅助单元。作为一种先进的智能化、数字化的电网前端采集元件,CD194E系列多功能电力仪已广泛应用于各种控制系统、SCADA系统和能源管理系统中、变电站自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、智能建筑、智能型配电盘、开关柜中,具有安装方便、接线简单、维护方便,工程量小、现场可编程设置输入参数的特点,能够完成业界不同PLC、工业控制计算机通讯软件的组网。
二. 技术参数
性能
| 参数
| 输入测电压显示 | 网络 | 三相三线、三相四线
| 电 压
| 额定值
| AC100V、400V(订货时请说明)
| 过负荷
| 测量:1.2倍 瞬时:2倍/10s
| 功耗
| 〈1VA(每相)
| 阻抗
| 〉300kΩ
| 精度
| RMS测量,精度等级0.5
| 电 流
| 额定值
| AC1A、5A(订货时请说明)
| 过负荷
| 持续:1.2倍 瞬时:2倍/10s
| 功耗
| 〈0.4VA(每相)
| 阻抗
| 〈20MΩ
| 精度
| RMS测量,精度等级0.5
| 频率
| 40~60Hz,精度0.1Hz
| 功能
| 有功、无功、视在功率,精度0.5级
| 电能
| 有功/无功电能计量,有功精度0.5级,无功精度1%
| 显示
| 可编程设置、切换、循环3排LED显示
| 电源
| 工作范围
| AC、DC 80~270V
| 功耗
| ≦5VA
| 输出可编程 | 数字接口
| RS-485、MODBUS-RTU协议
| 脉冲输出
| 2路电能脉冲输出,光耦隔离
| 开关量输入
| 4路开关量输入,干结点方式
| 开关量输出
| 4路开关量输出,继电器
| 模拟量输出
| 2路模拟量输出,4-20mA/0-20mA
| 环境
| 工作环境
| -10~55℃
| 储存环境
| -20~75℃
| 安全
| 耐压
| 输入和电源>2kV,输入和输出>2kV,电源和输出>1kV
| 绝缘
| 输入、输出、电源对机壳>5M
| 外形
| 尺寸
| 120×120×120(长、宽、深)
| 重量
| 0.6kg
|
三.安装与接线
1.安装尺寸:
2.安装方法:
1).在固定的配电柜上,选择合适的地方开一个111×111(mm)的安装孔。
2).取出多功能网络电力仪表,松开定位螺丝,取下固定夹。
3).将仪表安装插入配电柜的仪表孔中。
4).插入仪表的固定夹,固定定位螺丝。
3.端子接线:
1).辅助电源:多功能网络电力仪表具备通用的(AC/DC)开关电源输入接口,若不作特殊声明,提供的是220V(AC/DC)或110V(AC/DC)电源接口的标准产品,仪表极限的工作电源电压为AC/DC:80-270V,请保证所提供的电源适用于该系列产品,以上防止损坏产品。
A. 采用交流电源建议在火线一侧安装1A的保险丝。
B.对于电力品质较差的地区中,建议在电源回路安装浪涌抑制器防止雷击,以及快速脉冲群抑制器。
2).输入信号:CD194E系列产品采用了每个测量通道单独采集的计算方式,保证了使用时完全一致、对称,其具有多种接线方式,适用于不同的负载形式。
注:具体接线及仪表参数(脉冲常数等)见仪表所带接线图。
说明:
A. 电压输入:输入电压应不高于产品的额定输入电压(100V或400V),否则应考虑使用PT,在电压输入端须安装1A 保险丝。
B. 电流输入:标准额定输入电流为5A,大于5A的情况应使用外部CT。如果使用的CT上连有其它仪表,接线应采用串接方式,去除产品的电流输入连线之前,一定要先断开CT一次回路或者短接二次回路。建议使用接线排,不要直接接CT,以便于拆装。
C. 要确保输入电压、电流相对应,相序一致,方向一致;否则会出现数值和符号错误!!(功率和电能)
D. 仪表输入网络的配置根据系统的CT个数决定,在2个CT的情况下,选择三相三线两元件方式;在3个CT的情况下,选择三相四线三元件方式。仪表接线、仪表编程中设置的输入网络NET应该同所测量的负载的接线方式一致,不然会导致仪表测量的电压或功率不正确。其中在三相三线中,电压测量和显示的为线电压;而在三相四线中,电压测量显示的为相电压。
[ 本帖最后由 lzj_ele 于 2009-8-20 15:42 编辑 ] |
|