找回密码
 注册会员
查看: 1547|回复: 6

[讨论] 西门子MM440模拟量的问题

  [复制链接]
发表于 2009-7-6 16:42:02 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
我想用电位器(手动)作为一路模拟量输入,用4-20mA信号(自动)作为一路模拟量输入,不知怎样设置命令进行切换
发表于 2009-7-7 13:21:40 |Error| 显示全部楼层
给定源的参数中可以设置。

评分

参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论

查看全部评分

回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-7-7 16:56:18 |Error| 显示全部楼层
请说的仔细一些。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-7-7 21:32:22 |Error| 显示全部楼层
P1000=2;为手动方式AIN1设为0~10V
P1000=7;为自动方式AIN2设为0~20MA

评分

参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
lzj_ele + 2 感谢应助

查看全部评分

回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-7-8 17:22:21 |Error| 显示全部楼层
怎么切换呢?
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-7-8 17:29:28 |Error| 显示全部楼层
楼上说的不太准确吧,P1000要么为2,要么为7,或者27,或者72
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-7-9 20:58:31 |Error| 显示全部楼层
4楼的已经说得很好了。