找回密码
 注册会员
查看: 1874|回复: 4

[图片] 可切换控制升降平台控制系统原理(刚弄好原理图,公司没人可以帮我找错,且还没实验)

[复制链接]
发表于 2009-5-25 12:11:25 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
可切换控制升降平台控制系统原理(刚弄好原理图,公司没人可以帮我找错,且还没实验)
功能:
点动功能就不说明了。
当需要用脚踏开关(SB3)时把功能切换开关(SA2)切换到自保定距控制位。
脚每踏一下脚踏开关平台自动上升或下降一个设定的高度,
当平台初始位置在低位行程开关(SQ2)时,踩一下脚踏开关平台上升一个设定高度,直到平台到达高位行程开关(SQ1)时
系统自动切换至每踩一下脚踏开关平台下降一个设定高度,且直到平台到达低位行程开关时系统又自动切换至每踩一下脚踏开关
自动上升一个设定高度,如此循环。

[ 本帖最后由 zwltanf 于 2009-5-25 12:13 编辑 ]
可切换电路原理.jpg
发表于 2009-5-26 13:35:23 |Error| 显示全部楼层
KM 主接触器直接启动? 为什么不带热过载保护?

KM 上下的方框 387 388 389 表示什么呢?

继电器用MY4体积小 质量好^_^ (个人认为,当然选用正牌货的前提)
个人习惯继电器用R来表示 R1  R2  R3  与接触器KM 区分嘛 (个人习惯) 没看到原理有什么错 呵呵 这个东西还是自己实验后才能发现有没错的  

以上都是闲聊 别介意 标点就不打了 麻烦 空格代替吧
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-6-2 08:54:18 |Error| 显示全部楼层
感觉没有错啊
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-6-2 12:32:17 |Error| 显示全部楼层
如果升降平台即不在低位SQ1也不在高位SQ2的状态下,将SA2切换到切换到自保定距控制位,你这个升降台就动不了。
另建议在点动状态下增加上升和下降按钮的安全互锁。还有上升高位外最好再增加一个安全保护开关,以防万一SQ2失灵下,设备出现损坏或者造成安全事故
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-6-2 20:07:21 |Error| 显示全部楼层

谢谢! 这个是直接把图纸给一个经销商客户的。好像已经搞定了。

谢谢!
这个是直接把图纸给一个经销商客户的。好像已经搞定了。
下面这个是接线图。

接线图.jpg
回复 顶 踩

使用道具 举报