发表于 2009-4-7 09:12:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
我单位改造一台镗床,X,Y,Z各用一个2.2KW变频电机加装编码器带动摆线针轮减速机和丝杠传动,想选择一台变频器,能实现0.05-50HZ恒转矩运行,尤其是低速时使用的非常多,因为成本的关系想用一台变频器带动三台电机,这三台电机不同时运行,请问怎么切换,还有因为调速比太大(1:1000),如果还用以前的十圈电位器的方式,每一圈调速比都会达到100倍,就会造成调速太灵敏,轻轻一碰电位器频率就会发生很大的变化,有没有其它方式调速,比如说电子手轮,或是双电位器调速等,请朋友们帮忙看一下,有没有可能实现,并推荐一下变频器厂家,谢谢。
发表于 2009-4-9 08:13:23 |Error| 显示全部楼层
调速的灵敏度不成问题,如果自己有能力,可以通过面板设置,PLC模拟量输出给变频就可解决,一般分辨率足够了。

不过你那1:1000的高速范围,低速下能很平稳地运行?是什么牌子的变频和电机?
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-4-11 20:23:25 |Error| 显示全部楼层
原来想用艾默生的EV3000系列,带反馈控制,这两天觉得用低端伺服也是个不错的选择,正在了解中。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-4-12 00:13:06 |Error| 显示全部楼层
伺服比变频低速性能好许多
回复 顶 踩

使用道具 举报