水电站用的龙门吊,在门架平面内支腿可采用一次超静定结构形式,可是在支腿平面呢?用三次超静定吗,静定图中要加入下横梁吗,加入则成矩形闭合框架了,闭合或不闭合成矩形这些公式又在哪可以查到呢?
谢谢各位大侠!
发表于 2009-2-5 09:31:31 |Error| 显示全部楼层
水电站用的龙门吊在支腿平面内不计中间拉杆的话是三次超静定,静定图中要加入下横梁。成矩形闭合框架,计算公式在起重机设计手册或金属结构类书内都能找到。
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-2-8 09:02:28 |Error| 显示全部楼层
谢谢,望有更多的人参与回答
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-2-16 20:34:12 |Error| 显示全部楼层

好

谢谢,望有更多的人参与回答
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-2-18 23:08:27 |Error| 显示全部楼层
正在看门机门架结构计算

起重机设计手册上面有

我们这有个三次超静定的计算书,不过是手写的不能上传。上理工做过一个门机金属结构计算的软件,基于ansys的
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-2-21 09:55:49 |Error| 显示全部楼层
起重机设计手册上是有,可是有些公式,我看可能有问题。比如起重机设计手册P705表4-5-10中图3主梁在两点集中力作用下计算式、图5主梁或上平台在惯性力作用下计算式,其中的公式好像不对,又没有可以校对的地方。图3,在本书P668中式4-4-62没有K2平方,本表中有。图5公式中两个2*K2。究是怎么样才是对的,就不知了。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-4-19 23:59:59 |Error| 显示全部楼层
我也感觉在设计手册中有几处计算用的公式不是非常合理,但也没有很精确的计算方法可以修正它.
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-4-24 12:06:14 |Error| 显示全部楼层
本人从事多年港机、起重机设计等业务,愿与您合作共赢!
你的问题我可以解决,只要一点小小的费用就可以了,可以联系我15807180216
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-4-26 11:38:42 |Error| 显示全部楼层
哈哈哈,本论去不收费的,想要小费找其它地方去吧