找回密码
 注册会员
查看: 955|回复: 0

[文章] 交联电缆系统的局部放电在线检测技术介绍

  [复制链接]
发表于 2009-1-14 16:25:00 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
WORD文档

交联电缆系统的局部放电在线检测技术介绍
1.前言

近年来随着我国城乡电网的不断改造,XLPE电力电缆已成为电力电缆的主流产品被广泛运用,高压、超高压XLPE电缆系统已经在城市电网中占据非常重要的地位。通过技术引进和消化吸收,我国的XLPE电缆及其附件的制造和工厂检测技术日趋完善。高压和超高压XLPE电缆生产过程的超净工艺、三层共挤、自动硫化、杂质测量等技术;附件生产的预制技术;以及低背境噪声的全屏蔽局部放电测量技术的应用,使得电缆和附件产品的制造质量有了较高的水平。但是电缆附件在现场的安装质量一直得不到有效监测和控制,这个环节往往是形成电缆系统故障的原因。长期以来,XLPE绝缘电缆系统如何进行敷设施工完毕后的竣工验收试验?如何进行投入运行后的预防性试验?预防性试验能否对交联电缆系统的状况和预期寿命做出正确的评估?能否对运行的电缆系统进行在线监测,实时地反映电力电缆运行状况或及时发现运行故障隐患?这些现实问题一直是困扰电力电缆运行维护和运行管理技术水平发展和提高的主要障碍。
已有的实践证明,交联电缆和附件的局部放电量与电缆和附件绝缘状况密切相关,局部放电量的增大预示着电缆绝缘一定存在着可能危及电缆安全运行寿命的缺陷。准确测量XLPE绝缘电力电缆的局部放电量,特别是现场在线测量或现场在线巡回测量,是当前判断该电缆绝缘品质的最直观、最理想、最有效的试验方法。局部放电试验在电缆和附件的例行型式、抽样试验、型式试验和预鉴定试验中得到了充分的应用。但是由于现场条件的局限性,局部放电试验在现场验收试验和在线检测方面一直没有大的发展。
近年来,德国开发了一项局部放电在线监测技术,采用在电缆接头(中间接头和终端头)中预埋电容性传感器的方法,有效地检测电缆和附件中的局部放电缺陷。局部放电的灵敏度达到5pC以下,与全屏蔽实验室的背景水平相当。这项技术已在国外许多超高压电缆系统的现场竣工验收和在线监测中使用,取得了良好的效果。如果这项技术能够在我国的高压和超高压电缆系统中普及,必然能够大大提高我国电力电缆运行维护和运行管理技术水平。


[ 本帖最后由 dingdong 于 2009-1-14 20:15 编辑 ]

在线局放介绍.rar