电工技师复习题2
81、因高压架空线路较长,跨距较大,故选择高压架空线路的导线截面时,首先应使其满足允许的电压损失和机械强度,然后再校验其他条件。
82、电缆线路因散热条件不好,故在选择高压电缆线路的缆芯截面时,首先应满足发热条件,然后再校验其他条件。
83、一般车间配电线路的定期巡视检查应一年进行一次。
84、架空线路的导线断落在地面时,其15m之外为零电位,故应防止他人靠近断线地点15m以内。
85、某电缆线路运行五年后,发现器绝缘强度降低很快,而线路有无其他损伤或缺陷,应属于正常老化。
86、电缆的闪络性击穿故障大多在电缆运行中发现,且多发生在电缆无接头的中段。
87、感应法一般适用于测量电缆的高电阻短路及单相接地故障。
88、电力线路的经济指标一般以电压损失△U%、有功功率损失△P、无功功率损失△Q、电能损失△W以及线损率△P%的大小来表示,这些指标越高则电力线路运行越经济。
89、变压器的电源电压一般不超过额定的±7%,不论电压分接头在任何位置,如果电源电压不超过±7%,则变压器二次绕组可带额定负载运行。
90、变压器无论带什么性质的负载,只要负载电流增大,其输出电压就必然降低。
91、油浸风冷变压器工作中无论负载大小,均应开风扇吹风。
92、新装变压器或检修后变压器投入运行时,其差动保护及重气保护与其它保护一样,均立即投入进行。
93、强迫油循环风冷和强迫循环水冷变压器,当冷却系统发生故障(停油停风或停油停水)时,只允许变压器满负荷运行20min。
94、变压器的经济运行方式是使其本身及电力系统有功损耗最小,能获得最佳经济效益的运行方式。
95、运行中的变压器若发出很高的且沉重的“嗡嗡”声,则表明变压器过载。
96、运行中的变压器若发现三相电压不平衡,其原因之一可能时三相负载不平衡。
97、取油样时若发现油内含有碳粒和水分,酸价增高,闪点降低,若不及时处理,则易引起变压器的绕组与外壳的击穿。
98、修理变压器时,若一、二次绕组都少绕了5%的匝数,则其额定电压应适当减少,额定输出功率也应适当减少。
99、修理变压器时,若铁心因严重锈蚀而截面减小,为保持额定电压不变,那么新绕组的匝数和导线截面都应适当增加。
100、当电网发生故障,如有一台变压器损坏时,其他变压器允许长时间过负荷运行。
101、经过修理的变压器,若铁心叠片减少而绕组的匝数和导体的截面、材料不变时,则其空载电流会相应减少。
102、若变压器的输入电压为额定值,而频率低于额定值,那么在此种情况下,变压器的空载电流也会减少。
103、一台Y形接法的变压器,若改成△形接法,应将其同名端相联接。
104、变压器正常过负载能力可以经常使用,而事故过负载能力只允许在事故情况下使用。
105、干式电力变压器一般不考虑正常过负荷。
106、为了计算设备的无功损耗在电力系统中引起的有功损耗增加量,特引入一个换算系数,即无功功率经济当量Kq。
107、无功功率经济当量是表示电力系统多发送1Kvar的无功功率时,将使电力系统增加有功功率损耗的Kw数。
108、变压器在负载系数 =1,即带额定负载运行时,效率最高。
109、主变压器在投入运行的第5年应进行大修,吊出铁心检查,以后每隔5~10年要吊出铁心检修1次。
110、环氧树脂干式变压器的铁心采用优质冷轧晶粒取向硅钢片。由于硅钢片性能好,其单位损耗小,从而时变压器的铁损和铜损均减小。
111、正确合理地选择电动机,主要是保证电能转换为机械能的合理化、节约电能,且技术经济指标合理,满足生产机械的需要。
112、直流电动机运行时,若电刷的前刷边有火花时,表明磁动势过强,此时应增大第二气隙(及装配气隙)。
113、直流电动机的换相机绕组若发生了严重的匝间短路,则电枢绕组元件在换向时,其旋转电动势的方向与换向前的电流方向相反。
|
|