[求助] 电厂脱硫石灰石输送系统

 火 [复制链接]
发表于 2008-10-17 15:36:57 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
电厂脱硫石灰石输送系统,包括系统PLC控制,技术问题咨询,欢迎专业厂家和我联系QQ179283235
发表于 2008-12-4 17:09:43 |Error| 显示全部楼层
本人不喜欢广告
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-12-4 18:26:09 |Error| 显示全部楼层

提个问题好么

仓泵为什么加压超时  现场压力表 和 盘面都没有显示 压力表都换新的 了  还不好用 能是什么问题  本人刚刚接触该行业 希望大家多多帮忙
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-12-15 13:47:16 |Error| 显示全部楼层
搞不清楚 楼主的意图。。。。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-8-24 16:27:01 |Error| 显示全部楼层
仓泵加压超时1.阀门漏气(检查进出料阀)2.压力变送器检测不到泵内的压力(实际仓泵内的压力很高),检查压力变送器取源部位,3.气源压力不够
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-11-18 21:23:19 |Error| 显示全部楼层
楼上的回答的很好!
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2011-1-7 16:23:05 |Error| 显示全部楼层
学习了,我也是刚接触这一块,学了不少东西
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2011-12-2 11:32:31 |Error| 显示全部楼层
good answer
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2021-3-29 16:30:09 |Error| 显示全部楼层
谢谢!十分感谢!